EcoFlow Micro Inverter

EcoFlow Micro Inverter


Fragen zu EcoFlow Micro Inverter

Was möchtest du wissen?

Avatar

0 Fragen und Antworten

avatar
trixe_23

vor 3 Monaten

avatar
Igel

vor 3 Monaten

Hilfreiche Antwort

Bei der SAK (St. Gallisch-Appenzellische Kraftwerke AG) wollte ich mein Balkonkraftwerk selber anmelden. Ging trotz der richtigen Konformitätserklärung für diesen Wechselrichter von EcoFlow nicht. Das muss anscheinend ein Elektriker machen. Die Konformitätserklärung muss auch alle anderen Komponenten wie PV-Module oder Speicher enthalten.

avatar
lagrofo

vor 9 Monaten

avatar
Galaxus

vor 9 Monaten

Hilfreiche Antwort

Die 58V-Ausgangsspannung des EcoFlow PowerStream Microinverters ist keine direkte Ausgangsspannung, sondern eine Angabe der Eingangsgleichspannung, die der Microinverter verarbeiten kann. - Die maximale DC-Eingangsspannung, die der Mikrowechselrichter verarbeiten kann, beträgt 55V DC für den PV-Anschluss (Solarmodule) und 59V DC für den DC-Anschluss (Kraftwerksversorgung). - Die Ladespannung des Mikrowechselrichters variiert zwischen 30V und 58V DC und gibt damit den Spannungsbereich an, den das Gerät zum Laden der Stromstation oder zur Stromversorgung des Systems nutzen kann. Die Spannung von 58 V ist also eine Eingangs- und Ladespezifikation, keine Ausgangsspezifikation. Die AC-Ausgangsleistung des Mikro-Wechselrichters beträgt dagegen 800W oder 600W, mit maximalen Strömen von 3,7A bzw. 2,8A.

Automatisch generiert aus .