Shelly Pro 3EM 120A
Shelly Pro 3EM 120A
il y a une semaine
Oui, ce compteur d'énergie Shelly vous permet de mesurer votre logement locatif alimenté sur deux phases, même si le courant est limité à 20 ou 25 A. L'appareil mesure jusqu'à 120 A par phase, ce qui est suffisant pour votre application. Il est conçu pour être installé sur un rail DIN et mesure le courant à l'aide de transformateurs de courant (clamps) fournis, qui sont connectés à chaque phase. En ce qui concerne la procédure : Vous devez connecter les transformateurs de courant aux deux phases de votre logement et monter l'appareil sur le rail DIN. La mesure s'effectue ensuite via ces transformateurs de courant. L'appareil prend en charge la mesure triphasée, mais vous pouvez également l'utiliser pour des applications monophasées ou biphasées en connectant uniquement les transformateurs de courant correspondants. Une configuration particulière n'est pas nécessaire, mais vous devez vous assurer que les transformateurs de courant sont installés correctement et en toute sécurité. Vous pouvez ensuite lire et surveiller les données via WLAN ou LAN.
Généré automatiquement à partir des .Les câbles électriques font environ 60 cm de long. Il existe des rallonges https://shellyparts.de/products/verlangerungskabel-fur-shelly-3em-pro-3em-pro-em-50a , mais je serais prudent car un câble de rallonge augmente toujours la résistance.
il y a 6 mois
La pince de neutre est optionnelle et n'est pas fournie avec le Shelly Pro 3EM. Vous devez donc l'acheter séparément. Le type spécifique de la borne requise n'est pas indiqué dans les instructions officielles, mais il devrait s'agir d'une borne de neutre avec une intensité maximale de 120 A compatible avec le Shelly Pro 3EM. Il est conseillé de contacter le fabricant ou un revendeur pour confirmer la spécification exacte.
Généré automatiquement à partir des .il y a 9 mois
Oui, le Shelly Pro 3EM-120 est équipé de trois pinces ampèremétriques (current transformers ou CT) pour mesurer le courant sur chaque phase. Ces pinces permettent des mesures non-contact et sont conçues pour être montées directement sur les câbles des phases.
Généré automatiquement à partir des .il y a 9 mois
Le Shelly Pro 3EM-120 n'est pas vendu avec les pinces (transformateurs de courant) inclus. Vous devez les acquérir séparément pour effectuer les mesures de courant.
Généré automatiquement à partir des .Je suis très satisfait et cela fonctionne via un câble LAN ou un réseau WLAN sur cet appareil. L'application s'appelle Shelly et fonctionne via un compte cloud gratuit. La consommation peut être lue en détail, affichée dans l'application et même exportée sous forme de fichier Excel. Idéal pour votre projet. J'ai maintenant au moins 20 appareils Shelly différents.
l'application accède au cloud et fonctionne de n'importe où si le shelly est configuré pour le cloud. Sinon, accédez au guide web, soit depuis le même réseau, soit en configurant le routeur en conséquence.
Oui, l'APP affiche l'historique de toutes les valeurs de puissance. Les valeurs peuvent également être exportées via l'interface web (résolution en minutes). Avec votre propre programme, les valeurs peuvent également être lues plus souvent (Json, hhtp ou...).
Fonctionne parfaitement avec le LAN et le WLAN sans aucun problème.
Non, pas avec un seul appareil. Dans ce cas, un appareil de mesure doit être raccordé au réseau domestique et un autre à l'onduleur. Mais alors, vous devez toujours calculer. En fait, l'onduleur devrait déjà vous dire combien d'électricité vous avez produite. Dans l'idéal, il indique également l'alimentation. Cela dépend de l'appareil, vous pouvez peut-être intégrer le Shelly dans l'onduleur. Sinon, je mesure cela avec le Solarmanager et une passerelle Powerwall Telsa. Ces appareils se parlent via le protocole MQTT sur le réseau local.
Techniquement, je ne pense pas. Cependant ce sont des équipements de génération différente… Je trouve plus rassurant d’avoir le modèle qui correspond au nouveau standard de l’entreprise.
Je ne sais pas si j'ai bien compris, mais la phase sur laquelle est branchée l'alimentation compte en négatif, à condition que la consommation sur cette phase soit inférieure.
Salut ! Environ 60 centimètres : https://www.shelly.cloud/en/products/shop/ct120ax1