Vous ne trouverez aucune information concernant le réseau, l'IP, etc. de cet onduleur car il ne peut pas être géré par le réseau.
Il vous reste l'USB ou la série.
Il y a malheureusement deux modèles d'APC900 - anciens et nouveaux. Les nouveaux modèles ont besoin du n° 164, les anciens du n° 123. J'ai malheureusement commandé le n° 123 et j'ai dû renvoyer la batterie. Astuce : il suffit de retirer l'ancienne batterie et de comparer la photo. Si elle est divisée en deux, ce sera la 123. Si elle est en un seul gros bloc, c'est le n° 164 (il suffit de regarder les photos chez Galaxus).
Nous vous remercions pour vos commentaires. Si vous le souhaitez, vous pouvez laisser un commentaire via notre fonction d'étoiles afin que nos clients puissent le voir plus clairement.😊
Nous vous remercions de votre remarque. Nous transmettrons volontiers cette information au service compétent en interne et espérons qu'elle sera examinée rapidement. En principe, ce genre de choses ne devrait pas se produire.
Oui, il fonctionnera parfaitement. Le facteur limitant sera la capacité de sortie totale de 390 W de l'onduleur. La multiprise de votre choix supportera 10A, ce qui correspond à 2'300W.
Cordialement, je vous prie d'agréer, Madame, Monsieur, l'expression de mes salutations distinguées.
Bonjour, je ne l'ai pas mesuré, mais l'onduleur a un rendement de 97,4% à vide. Cela fait une perte d'environ 14,04 watts pour 540 watts. Comme l'onduleur est censé fonctionner à 70% de sa capacité, cela fait environ 9,8 watts.
Le responsable produit n'ayant malheureusement pas été en mesure de nous éclairer à ce propos, nous ne pouvons que vous inviter à vous adresser au fabricant directement. Nous en sommes navrés : https://www.apc.com/hr/en/support/contact-us/
Il n'y a pas de réponse générale à cette question et cela dépend du nombre d'appareils connectés ou de la quantité d'électricité utilisée pendant cette période. Le fabricant met à disposition un calculateur pour trouver le produit adéquat.
Cet onduleur-ci semble ne pas apparaître dans la liste des périphériques compatibles avec le DS920+ selon la liste officielle du fabricant : https://www.synology.com/fr-fr/compatibility?search_by=products&model=DS920%2B&category=upses&p=1&change_log_p=1
Pour la question 1 : je ne sais pas. Je branche mon NAS sur le câble d'alimentation pour qu'il s'éteigne automatiquement (c'est automatique entre les appareils).
Pour la question 2 : oui, ils sont en fait très faciles à remplacer. Ils ne sont pas connectés à la livraison et doivent être connectés. Si vous pouvez brancher une fiche dans une prise électrique, vous devriez pouvoir le faire.
Bonjour, j'ai un DS-Slim qui fonctionne exactement de la même manière, c'est parfait. De la façon dont j'ai appris à connaître Synology, cela fonctionnera également avec votre NAS.
A ma connaissance, l'onduleur a une interface USB pour la gestion de l'alimentation par un appareil, comme un serveur ou un NAS. Je ne suis pas sûr que vous puissiez utiliser le protocole SNMP sur USB.
Je suppose que vous cherchez quelque chose comme ça :
Diggelmann SPBL C14/T13 (0.30 m)
Diggelmann Rallonge 1.5 m T13 - C14 Noir (1.50 m)
Onduleur en ligne (5 x, T13, 2 m)
Hoi, j'ai un tel UPS. Oui, les raccordements sont réalisés comme sur la photo 20 avec 4 prises SCHUKO. Ce modèle n'existe malheureusement pas en version suisse. Les appareils d'APC ont été les plus stables chez moi jusqu'à présent et il est même possible de remplacer la batterie après quelques années. D'autres appareils d'autres marques dans ce segment de prix ne fonctionnent parfois déjà plus pendant la période de garantie. J'utilise cette version depuis environ 6 mois et je n'ai pas encore eu de problèmes, mais j'ai déjà réussi à surmonter quelques pannes.
L'APC 1500 est malheureusement une erreur de conception. J'ai déjà dû me débarrasser de mon premier appareil, car il s'est accidentellement accroché et n'a donc plus alimenté des appareils importants comme les serveurs et les routeurs. En 365 jours sans cet appareil, j'ai eu 0 coupure de courant - le réseau électrique suisse est extrêmement stable, c'est pourquoi un onduleur est ici superflu. Aujourd'hui, je vais définitivement mettre cet appareil au rebut et ne pas le remplacer. Pas de recommandation d'achat !
La réponse ressemble un peu à la blague de "Radio Erevan" des années 80. "En principe oui, mais.....". Je vais m'exprimer ainsi : cet appareil est certes compatible avec le réseau, mais il n'est pas autonome. C'est-à-dire qu'il est connecté via un pont USB-to-Smart avec un protocole propriétaire (Schneider Electrics). Auparavant, ils étaient passés à la compatibilité open source, maintenant ils sont devenus propriétaires. Donc, supposons que l'appareil que vous utilisez et qui est connecté à l'UPS avec USB-A vers Eth (Smart) ait le système d'exploitation Windows. Vous pouvez alors utiliser le logiciel propriétaire de Schneider Electric, dont la documentation est disponible sur https://www.se.com/it/it/product/BR900MI/back-ups-pro-br-900va-6-uscite-avr-interfaccia-lcd/.
Vous pouvez aussi télécharger le logiciel et voir s'il fonctionne, cela fonctionne aussi sans groupe, mais pour voir si l'installation se passe bien : https://www.se.com/it/it/download/doc-group-type/120246296111-Software+e+firmware/?sortByField=Popularity&keyword=Back+UPS+Pro+900
Le logiciel que vous devez chercher est : Power Chute Personal Edition 3.1.0 for Windows.
Sinon, je dois vous avertir. J'utilise le groupe pour un NAS (Truenas Scale) et un second pour un ordinateur Linux sous Tumbleweed Opensuse et malgré beaucoup de lecture et d'essais je n'ai pas réussi à adresser le périphérique, l'interface engeneered inversée qui était tout à fait capable de le faire sous Linux ne fonctionne plus (car le protocole n'est plus validé, par conséquent NUT https://networkupstools.org/ pour Linux ne fonctionne pas avec cet appareil, du moins je n'y suis pas parvenu. Localement, cela fonctionne très bien et cela fonctionnait bien avant. Mais vous ne recevez un e-mail et un SMS que si l'appareil utilisé par UPS fonctionne sous Windows et le logiciel Scheider. (Vous avez probablement été acheté d'une manière ou d'une autre).
Si vous voulez utiliser un logiciel ouvert ou si vous voulez que le groupe UPS puisse communiquer de manière autonome, je vous conseille de choisir des marques chinoises avec une technologie LAN simple (comme Blue Walker ou similaire), car Ethernet ne ment jamais. Ou alors, il vous faudra payer plus cher pour avoir un mini système d'exploitation autonome capable d'envoyer des e-mails. Car la gamme de prix que vous regardez n'a généralement pas cette fonctionnalité autonome. J'espère que cela vous aidera. Le lien vers le fabricant vous amène au manuel, que je lirais attentivement.
Il est important de noter que toutes les informations sont basées sur l'expérience personnelle, et qu'aucune garantie ou assurance n'est donnée quant à l'exactitude, l'exhaustivité ou toute autre responsabilité, vous êtes seul responsable de votre décision d'achat. Bonne chance !
P.S. Fiabilité : elle est vraiment très bonne. Ils fonctionnent silencieusement, ne sentent pas et la batterie est facilement remplaçable. Les autotests automatisés sont également bons et programmables.
Cela ne sera probablement pas suffisant. Car si votre PC fonctionne à pleine charge, il "dira" plus de 540W. Il serait utile de savoir quel type d'alimentation vous avez, l'UPS devrait avoir la même sortie maximale que votre alimentation (car l'alimentation ne peut pas fournir plus de puissance que l'UPS). La carte graphique et le CPU à eux seuls consomment plus de 540W à pleine charge (selon digitec, jusqu'à environ 700W, et cela ne comprend pas les ventilateurs et autres composants). En outre, l'objectif de l'onduleur est de garantir le fonctionnement en cas de courte coupure de courant ou de durer plus longtemps ? Dans ce cas, ce n'est pas la puissance de sortie maximale mais la capacité de la batterie qui est déterminante.
Est-ce que cet UPS (APC BR900M) fonctionne avec les NAS Synology (j'ai DS916+ et DS118) ?
Sur la liste de compatibilité Synology, ce modèle BR900M est absent, mais par exemple BR900BR y figure.
Je suppose que cela ne figure tout simplement pas (encore) sur la liste de Synology, mais cela fonctionne ?
Cela signifie que je peux connecter les deux appareils directement par USB et les activer dans les paramètres de Synology sans avoir besoin d'un PC séparé avec le logiciel PowerChute ?
Quelqu'un a-t-il de l'expérience dans ce domaine ? - Merci beaucoup :-)
J'ai finalement acheté cet APC Back UPS Pro RS900MI pour mes deux serveur Synology 918+ et 920+. Chaque serveur utilise env 5% de la capacité de l'UPS donc 10% du load total pour les deux serveurs ce qui me donne une autonomie d'env 50 min en cas de coupure. C'est bien plus que ce que je pensais donc top. Le 918+ est branché en USB sur l'UPS et le 920+ sur le 918+. Le setup fonctionne à merveille mais mon seul défi est que j'aimerai que les deux serveurs soient indépendants. Est-ce que le SNMP est dispo sur cet ups (APC Back UPS Pro RS900MI) ou dois-je y ajouter une interface?
Bonjour Marvin, il y a un ventilateur, mais il est plus silencieux que mon NAS. Le basculement sur batterie est cependant clairement audible (plusieurs fois par jour dans mon cas). Le comportement de l'écran ne peut pas être influencé, même via le logiciel APC ... mais il s'éteint automatiquement. L'arrêt n'est malheureusement possible que via USB. Les ports réseau ne peuvent donc pas être utilisés. J'ai connecté l'onduleur au NAS via USB et j'éteins mon serveur WIN à partir de WinNUT. MfG digimouse
Hoi - vous pouvez établir une priorité subjective (mon écran 8k est plus important que mon PC) ou en fonction du prix d'achat (mon PC xykCHF est plus important que mon écran 2.7k à xxx CHF) - ou en fonction de la rapidité ou de la difficulté à trouver un remplacement pour l'appareil Z en cas de problème (si par exemple l'assurance, si vous en avez une pour ce genre de choses, ne vous a pas encore remboursé) ...
Par exemple, j'ai mes 3 NAS et le pare-feu (oui, c'est un peu plus bizarre avec beaucoup de cœurs et de RAM et de nombreuses interfaces) sur les ports UPS, 2 TFT, 2 stations d'accueil, 2 enceintes actives sur les ports de surtension... Selon la devise : je ne peux pas travailler sans données, la restauration a pris relativement longtemps, l'ordinateur portable et les données sont importants pour moi... Trouvez les points qui sont importants pour vous, puis vous pouvez classer.
J'espère que cela vous aidera et vous remercie
rocksresort de Laax : gagnez un séjour pour 4 personnes
Participez à la communauté et gagnez !
Nous tirons au sort un bon d'achat pour le rocksresort de Laax : 2 nuitées dans un appartement familial pour 4 personnes.